[소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준
페이지 정보
작성일 23-06-20 07:20
본문
Download : [소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준.hwp
순서
[소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준
Download : [소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준.hwp( 72 )
제조소등에 소화설비의 설치 기준
⑴ 전기설비의 소화설비
면적 100m2마다 소형수동식소화기 1개이상 설치
⑵ 옥내소화전설비의 설치 기준
① 하나의 호스접속구까지의 수평거리 : 25m이하
② 수원의 수량 = 설치개수(최대 5개)× 7.8m3이상
③ 노즐선단의 방수압력 : 350kPa, 방수량 : 260ℓ/min
⑶ 소요단위 계산방법
연 면 적
소요단위
① 제조소 또는 취급소의 건축물의 외벽
내화구조
100m2가 1소요단위
내화구조가 아닌 것
50m2가 1소요단위
② 저장소의 건축물의 외벽
내화구조
150m2가 1소요단위
내화구조가 아닌 것
75m2가 1소요단위
③ 제조소등의 옥외에 설치죈 공작물은 외벽이 내화구조로 간주하 고 공작물의 최대수평투영면적을 연면적으로 간주하면
①, ②의 규정에 의하여 소요단위 산정
④ 위험물
지정수량의 10배를 1소요단위
⑷ 옥외소화전설비의 설치 기준
① 하나의 호스접결구까지의 수평거리 : 40m이하(설치개수가 1개일 때는 2개로 할 것)
② 수원의 수량 = 설치개수(최대 4개)× 13.5m3이상
③ 노즐선단의 방수압력 : 350kPa, 방수량 : 450ℓ/min
⑸ 스프링클러설비의 설치 기준
① 스프링클러…(drop)
![[소방학]%20제조소등에%20소화설비의%20설치%20기준_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%86%8C%EB%B0%A9%ED%95%99%5D%20%EC%A0%9C%EC%A1%B0%EC%86%8C%EB%93%B1%EC%97%90%20%EC%86%8C%ED%99%94%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%9D%98%20%EC%84%A4%EC%B9%98%20%EA%B8%B0%EC%A4%80_hwp_01.gif)
![[소방학]%20제조소등에%20소화설비의%20설치%20기준_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%86%8C%EB%B0%A9%ED%95%99%5D%20%EC%A0%9C%EC%A1%B0%EC%86%8C%EB%93%B1%EC%97%90%20%EC%86%8C%ED%99%94%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%9D%98%20%EC%84%A4%EC%B9%98%20%EA%B8%B0%EC%A4%80_hwp_02.gif)
소방학,제조소등,소화설비,설치,기준,공학기술,레포트
설명
레포트/공학기술
[소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준 , [소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준공학기술레포트 , 소방학 제조소등 소화설비 설치 기준
[소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준
다.