제조소등에 소화설비의 설치 기준
⑴ 전기설비의 소화설비
면적 100m2마다 소형수동식소화기 1개이상 설치
⑵ 옥내소화전설비의 설치 기준
① 하나의 호스접속구까지의 수평거리 : 25m이하
② 수원의 수량 = 설치개수(최대 5개)× 7.8m3이상
③ 노즐선단의 방수압력 : 350kPa, 방수량 : 260ℓ/min
⑶ 소요단위 계산방법

연 면 적
소요단위
① 제조소 또는 취급소의 건축물의 외벽
내화구조
100m2가 1소요단위
내화구조가 아닌 것
50m2가 1소요단위
② 저장소의 건축물의 외벽
내화구조
150m2가 1소요단위
내화구조가 아닌 것
75m2가 1소요단위
③ 제조소등의 옥외에 설치죈 공작물은 외벽이 내화구조로 간주하 고 공작물의 최대수평투영면적을 연면적으로 간주하면
①, ②의 규정에 의하여 소요단위 산정
④ 위험물
지정수량의 10배를 1소요단위

⑷ 옥외소화전설비의 설치 기준
① 하나의 호스접결구까지의 수평거리 : 40m이하(설치개수가 1개일 때는 2개로 할 것)
② 수원의 수량 = 설치개수(최대 4개)× 13.5m3이상
③ 노즐선단의 방수압력 : 350kPa, 방수량 : 450ℓ/min
⑸ 스프링클러설비의 설치 기준
① 스프링클러…(drop)




[소방학]%20제조소등에%20소화설비의%20설치%20기준_hwp_01.gif [소방학]%20제조소등에%20소화설비의%20설치%20기준_hwp_02.gif
소방학,제조소등,소화설비,설치,기준,공학기술,레포트
설명


레포트/공학기술
[소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준 , [소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준공학기술레포트 , 소방학 제조소등 소화설비 설치 기준




[소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준
다.
Total 15,241건 618 페이지

검색

REPORT 11(sv76)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

www.xn--oy2b17n22mmib.com 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © www.xn--oy2b17n22mmib.com All rights reserved.