Sheet1
1층
(1) 실내의 냉방 현열부하
20152.45 W(2) 실내의 냉방 전열부하
23858.05 W(3) 실내의 현열비 (SHF)
0.844681354930516(4) 외기량
1448 m3/h(5) 실내의 난방 전열(〓현열) 부하
1229.2 W(6) 가습량
10.4 kg/h1) 풍량(급기) 결정
1. 실내 공기의 상태점을 플롯(plot)한다. (26℃, DB 50%)
2. 상기 기점을 실내의 현열비(SHF〓 0.84)에 따라 상태선을 긋는다.
qs : 실내 현열부하 (2…(생략(省略))
6. 난방부하에서 취출온도(t)를 확인한다.
5. 취출온도차(t)를 이용하여 풍량(Q)을 구한다. 이것을 취출온도차 (t 〓 26 - 15.14 〓 10.86℃)라 한다. (15.14℃, 90%)
4. 실내공기와의 온도차를 구한다.
[공학]공조설비설계 1층공기조화기
[공학]공조설비설계 1층공기조화기
![[공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%EA%B8%B0_xls_01.gif)
![[공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%EA%B8%B0_xls_02.gif)
![[공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%EA%B8%B0_xls_03.gif)
![[공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%EA%B8%B0_xls_04.gif)
![[공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%EA%B8%B0_xls_05.gif)
![[공학]공조설비설계%201층공기조화기_xls_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%201%EC%B8%B5%EA%B3%B5%EA%B8%B0%EC%A1%B0%ED%99%94%EA%B8%B0_xls_06.gif)
순서
다.